OT: Fjärrvärmepanna som ballat ur
Har en Alfa Laval/Danfoss fjärrv.panna som installerades för cirka 10 år sedan.
Sedan i oktober har kwh-förbrukningen legat på 150 % högre än samma period i fjol. Se screenshot från Eon:s app.
Systemet är nedjusterat till ett minimum. Men trots det denna skyhöga förbrukning. Alla element har luftats.
Förbrukningen ser normal ut under dagen men sticker sedan iväg på natten.
Någon VVS-expert här på forumet med en ide om vad som måste åtgärdas?
Eon har ett sedan tidigare inplanerat byte av mätare, men det kan väl inte vara orsaken?
Alla kreativa tips välkomnas!
Sedan i oktober har kwh-förbrukningen legat på 150 % högre än samma period i fjol. Se screenshot från Eon:s app.
Systemet är nedjusterat till ett minimum. Men trots det denna skyhöga förbrukning. Alla element har luftats.
Förbrukningen ser normal ut under dagen men sticker sedan iväg på natten.
Någon VVS-expert här på forumet med en ide om vad som måste åtgärdas?
Eon har ett sedan tidigare inplanerat byte av mätare, men det kan väl inte vara orsaken?
Alla kreativa tips välkomnas!

