Vad gäller då man ska dra el från ex. garage till nybyggnad ? Räcker det att gräva ned vanlig VP rör och EKRK kabel ? Och finns det något rekommenderat djup isf ?
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Om du behöver fråga så skall du inte ge dig på utomhusförläggning. Olagligt och försäkringen gäller inte om något skulle hända.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
J.mika skrev:
-------------------------------------------------------
> 60 cm under mark, gula rör,släta inuti. EKKJ
> 5g10mm.


Tack !
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Mr Handley skrev:
-------------------------------------------------------
> Om du behöver fråga så skall du inte ge dig på
> utomhusförläggning. Olagligt och försäkringen
> gäller inte om något skulle hända.

Antar att du menar väl Mattias. Jag har gjort många saker man "inte ska göra själv". Men det är det man lär sig av. Självklart får man ha någon sorts backup och förstå när man ska bromsa sig själv och be experterna ta vid. El & vatten är luriga. Men är man bara noggran och verkligen dubbelkollar då man installerar ser jag inga direkta problem. Learning by doing...
Installerade min nyrenoverade toa själv. Inte svårt.
 
Senast redigerad av en moderator:
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
jthuress skrev:
> Learning by doing...

Grymt bra princip när det gäller att montera el!

(Jag kan överraskningssvetsa med el).
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
jthuress skrev:
-------------------------------------------------------
> Men det är det man lär sig av.

Typ: Nu vet jag hur man gör så att huset brinner ner ;)
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
EKKJ är iofs certifierat för att grävas ned som det är utan det gula kabelskyddsröret, men ett kabelskyddsrör gör att du kan dra ytterligare ledningar i röret vid behov eller dra om ledningen och är definitivt att rekommendera. Dessutom skall kabeln/röret märkas ut med varningstejp för kommande grävare. Kan Du komma överens med en elektriker att sedan göra anslutningarna så är det inget problem om Du själv gräver ned kabelskyddsröret. Det finns inga elektriker som gillar att gräva.

Anslutningen bör Du låta bli, då gäller det att veta att den anslutningspunkt Du väljer faktiskt klarar den effekt Du kommer att ta ut. Kanske bör Du också ha med en jordfelsbrytare på anslutningen, beroende på vad Du kommer att ha i andra änden.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Erik G skrev:
-------------------------------------------------------
> EKKJ är iofs certifierat för att grävas ned som
> det är utan det gula kabelskyddsröret, men ett
> kabelskyddsrör gör att du kan dra ytterligare
> ledningar i röret vid behov eller dra om
> ledningen och är definitivt att rekommendera.
> Dessutom skall kabeln/röret märkas ut med
> varningstejp för kommande grävare. Kan Du komma
> överens med en elektriker att sedan göra
> anslutningarna så är det inget problem om Du
> själv gräver ned kabelskyddsröret. Det finns
> inga elektriker som gillar att gräva.
>
> Anslutningen bör Du låta bli, då gäller det
> att veta att den anslutningspunkt Du väljer
> faktiskt klarar den effekt Du kommer att ta ut.
> Kanske bör Du också ha med en jordfelsbrytare
> på anslutningen, beroende på vad Du kommer att
> ha i andra änden.

Kanske skulle fyllt i det från början att jag inte alltid gör det sista själv utan låter en som kan koppla in. Allt förarbete gillar jag att göra ( än så länge ). Drog upp all el till vinden och kopplade in lampor, brytare, kontakt. Allt var klart, bara ev. felsökning och matning PÅ som återstod. Självklart fanns det inget att anmärka på... :-) Det var bara att koppla in och använda.
Jag är väldigt nyfiken på nya saker jag inte kan och vill gärna pröva. Men jag är samtidigt inte korkad och mixtrar ihop något och låter det gå som det vill.

Det belastning som blir i nybygget kommer max ligga på knappt 1kW för övrigt.

EDIT: Rättade lite stavfel...igen...
 
Senast redigerad av en moderator:
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Klipper priset för veckans bump här.

En rabatt med strulande uppstickande trädbelysning håller på att långsamt förvandlas till gräsmatta med dold, fungerande dito. Här en mockup på var de tre lamporna kommer grävas ner:
IMG_7400.jpeg

Försöker preppa så gott jag kan innan elektrikern kommer med rör och kablage och kopplar in allt. Har dock sprungit på patrull i form av rötter: det är fri väg en bit under mark från altanen till första lampan, men runt stammen till nästa två lamporna är det mycket rötter i vägen för kommande rör. Skulle det funka (i längden) att endast dra rör till första lampan, och därefter ha ”naken” kabel under jord till lampa 2 och 3?
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Spänning oklar i dagsläget. Men vad säger Happy om kablar som ligger i mark utan skyddande rör?
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Spänning oklar i dagsläget. Men vad säger Happy om kablar som ligger i mark utan skyddande rör?

Ja med rätt kabel är det inga problem.

600 och kabelskydd i all ära men men inne på tomten sådär, ingen annan ska gräva där mer än du.
300 ner och en personskyddsbrytare på det så den inte drar dina andra jordfelsbrytare. Allt behöver inte vara KJ41, man får titta på helheten och se var det är nånstans imho. Elektrikern får ändå göra en bedömning såklart.

Ta foto / mät så du vet var den är sen.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Då gäller föreskrifterma 521:61 eller 62 eller 63 beroende på kabeltyp och typ av skydd och som huvudregel punkterna under 522.
Sammanfattningsvis skall kabeln inte kunna skadas under normalt förekommande aktivitet.
Eller lägg den såpass djupt att den inte huggas av under grävarbete med en spade.
Typ 30 cm. På privat mark. Gärna i gult skyddsrör eller markering.
Om du jobbar med nätspänning.
För offentlig mark och järnväg gäller betyligt djupare förläggning.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark


Det där har man ju förenklat (och försämrat) fantastiskt. Varför säga vad som är rätt när man istället kan säga att det ska vara gott nog?
Och om det var gott nog vet vi först om det hänt något och så har myndigheten ryggen fri.

Utförandet ska fortsatt vara enligt god elsäkerhetsteknisk praxis och / men får helt eller delvis får avvika från svensk standard under förutsättning att utförandet av anläggningen uppnår motsvarande säkerhet.

Är elektrikern nöjd med säkerheten på anläggningen när han går därifrån är allt gott. Man kan uppnå samma resultat på många olika vägar.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark


Det där har man ju förenklat (och försämrat) fantastiskt. Varför säga vad som är rätt när man istället kan säga att det ska vara gott nog?
Och om det var gott nog vet vi först om det hänt något och så har myndigheten ryggen fri.

Utförandet ska fortsatt vara enligt god elsäkerhetsteknisk praxis och / men får helt eller delvis får avvika från svensk standard under förutsättning att utförandet av anläggningen uppnår motsvarande säkerhet.

Är elektrikern nöjd med säkerheten på anläggningen när han går därifrån är allt gott. Man kan uppnå samma resultat på många olika vägar.
Visst blir det bekymmersamt när inte storebror håller oss i handen och leder oss rätt😁
Då jag var aktiv brukade jag kolla i gamla gula boken, (föreskrifterna från före 1996) följde man den blev det i regel inte fel iaf.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Då gäller föreskrifterma 521:61 eller 62 eller 63 beroende på kabeltyp och typ av skydd och som huvudregel punkterna under 522.
Sammanfattningsvis skall kabeln inte kunna skadas under normalt förekommande aktivitet.
Eller lägg den såpass djupt att den inte huggas av under grävarbete med en spade.
Typ 30 cm. På privat mark. Gärna i gult skyddsrör eller markering.
Om du jobbar med nätspänning.
För offentlig mark och järnväg gäller betyligt djupare förläggning.
Ja.. nu är ju mitt egentliga problem ett rotsystem som hindrar mig från att lägga kabel/rör/vadsomhelst djupare än 5 cm där rötterna korsar den tänkta kabelleden, om jag inte höjer hela trädgården alltså.. så då undrar man ju om det är ett alternativ att skippa röret.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Ja.. nu är ju mitt egentliga problem ett rotsystem som hindrar mig från att lägga kabel/rör/vadsomhelst djupare än 5 cm där rötterna korsar den tänkta kabelleden, om jag inte höjer hela trädgården alltså.. så då undrar man ju om det är ett alternativ att skippa röret.
Under roten kanske.
Fram med lilla planterspaden och ner på knä!
Yxan är oxå ett alternativ.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Vattenslang med lite tryck är bra för att gräva "blint" runt rötter utan att skada dem. Tror du kan ta dig under utan större mankemang.

Det farliga med el är att teorin bakom är rätt lätt men allt det praktiska med vilka typer av kablar, hur det ska skarvas och kopplas, dragavlastas och säkert massa annat inte är helt självklar alla gånger. Så det är ju lätt att få det att funka men svårt att veta att det är säkert.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Spänning oklar i dagsläget. Men vad säger Happy om kablar som ligger i mark utan skyddande rör?
Läste på lite bättre; markkabel (EQQJ, N1XV mfl) kan du lägga utan rör men bör markeras med band eller kabelskydd 10 cm ovanför kabeln. Även klenspänning bör markeras på samma sätt för din egen skull, jobbigt att skarva avgrävd kabel.
Antar att du låtr elektrikern avgöra ändå så var bara flitig med spaden.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
En björks rotsystem såg du.

…sedan insåg jag att jag klickade fel och landade i ett fel tråd (skulle till visa-din-Stooge tråden). Åtminstone råkade jag dra in Brage Vestaviks (alltså on-topic) konst i den här off-topic tråden.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Läste på lite bättre; markkabel (EQQJ, N1XV mfl) kan du lägga utan rör men bör markeras med band eller kabelskydd 10 cm ovanför kabeln. Även klenspänning bör markeras på samma sätt för din egen skull, jobbigt att skarva avgrävd kabel.
Antar att du låtr elektrikern avgöra ändå så var bara flitig med spaden.
Jag kan ju inte ha massa band mitt på (blivande) gräsmattan, roboten gör ju slavsylta av dem..

Edit: Aha, ovanför kabeln men UNDER markytan.
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Vad sägs om att låta bli att lysa upp trädet? Många djur och människor föredrar det så. Men batteri, solceller och lampor är simpelt annars. Finns säkert nåt system med timer så du inte behöver lysa upp det 24-05
 
[ OT ] Vad gäller vid eldragning i mark
Vad sägs om att låta bli att lysa upp trädet? Många djur och människor föredrar det så. Men batteri, solceller och lampor är simpelt annars. Finns säkert nåt system med timer så du inte behöver lysa upp det 24-05
Har för avsikt att sätta timerstyrda GU10-lampor. Finns ingen anledning att lysa upp trädet när vi ligger och sover.
 